網上已有關于三菱QJ71C24N-R4做MODBUS通訊的樣例程序及設置步驟,這里就不在贅述。這里只想和大家分享兩條需要注意的事項
1、該模塊只有CH2通道能實現MODBUS功能,CH1無法實現MODBUS功能(已通過三菱客服確認過了)
2、必須設置禁止回波傳送功能。這也是CH1無法實現MODBUS功能的主要原因,因為CH1無該功能(三菱客服告知的)
3、只能做MODBUS-RTU格式的通訊,不支持ASCII格式
配合相關的程序,該模塊就可以實現MODBUS通訊了。
以上注意事項最近已通過實踐證明。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(uxpladai)
  • 下載積分:+1(6519518)
  • 下載積分:+1(929903476)
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    iteerh
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 623 個
    工控威望: 803 點
    下載積分: 17146 分
    在線時間: 2364(小時)
    注冊時間: 2006-10-25
    最后登錄: 2024-12-22
    查看iteerh的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-03-21 19:26
    二個通道都可以,並非只能用一個