樓主  發表于: 2017-03-20 21:36
網上已有關于三菱QJ71C24N-R4做MODBUS通訊的樣例程序及設置步驟,這里就不在贅述。這里只想和大家分享兩條需要注意的事項
1、該模塊只有CH2通道能實現MODBUS功能,CH1無法實現MODBUS功能(已通過三菱客服確認過了)
2、必須設置禁止回波傳送功能。這也是CH1無法實現MODBUS功能的主要原因,因為CH1無該功能(三菱客服告知的)
3、只能做MODBUS-RTU格式的通訊,不支持ASCII格式
配合相關的程序,該模塊就可以實現MODBUS通訊了。
以上注意事項最近已通過實踐證明。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(uxpladai)
  • 下載積分:+1(6519518)
  • 下載積分:+1(929903476)
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    victor_zwf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 105 個
    工控威望: 246 點
    下載積分: 713 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2013-06-01
    最后登錄: 2024-11-21
    查看victor_zwf的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-03-21 22:24
    感謝樓上各位高手的補充。目前我只了解到了這些,所以急不可待的分享給大家,如有不對之處,望大家見諒。
    另外,如果有機會,也望各位高手分享下其他的通道或模式的使用經驗
    victor_zwf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 105 個
    工控威望: 246 點
    下載積分: 713 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2013-06-01
    最后登錄: 2024-11-21
    查看victor_zwf的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-03-21 22:36
    我是因為要同臺達DVP的PLC做MODBUS通訊,客戶定的是MODBUS ASCII,19200,E,7,1格式。客戶自己用臺達PLC互通都沒問題,但我這邊就是不行。剛好手上有個OMRON的E5CC溫控器,用第1通道不行,第2通道就可以了。然后打電話給三菱客戶,三菱客戶如上回復。后來再同臺達PLC通訊,還是不行。查E5CC資料,發現其模式是MODBUS RTU。后臺達PLC改為RTU后就可以通訊了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dyysam513) 您好,我現在用QJ71C24N ..