我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-26 10:24
引用
引用第11樓qianyonggang于2017-03-25 20:20發表的  :
與加熱管并聯一個交流指示燈,當加熱管工作時,由于加熱管的電阻小,電流大部分流過加熱管,指示燈不亮,當加熱管斷線,電流都流過指示燈,指示燈亮,提示加熱管損壞。(有點類似帶指示保險絲原理)

看到那么高深的科學理論依據,我竟無言以對

弱弱問一句,與加熱管并聯的交流指示燈工作電壓與加熱管工作電壓一樣嗎?
如同樣工作電壓,只是功率不同,那么1KW的燈與10w的燈并聯在電源上,10W燈會不亮嗎?還是要等1KW燈燒斷了才亮?

樓主留言:
這樣不行的
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。