女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2024-11-03
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-24 18:24
我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
sosyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 189 點
下載積分: 748 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2016-05-13
最后登錄: 2019-07-30
查看sosyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-26 11:45
接通無電流 用電流互感器取樣式電流指示燈 報警, 保溫的時候,用PLC 互鎖


接通時候有電流 可以用 電流互感器取樣式電流指示燈
或者用接觸器在保溫的時候來斷開 電流互感器的觸點 
請點贊
樓主留言:
嗯  思路感覺對,有時間試試
[ 此帖被sosyou在2017-03-26 11:59重新編輯 ]