樓主  發表于: 2017-04-02 19:30
我通過CP1H的COM2口使用MODBUS RTU控制臺達的VFD-M變頻器,出現的問題是采用10H寫頻率35HZ到變頻器,變頻器有反應,可是PLC沒有響應幀,D32352還報錯0080,然后又使用啟動停止命令,變頻器還是有反應,可PLC響應幀還是報錯
改用03H讀變頻器頻率等還是報錯0080,讀不了,求高手解答。。。如圖(圖片在壓縮里面)
附件: 1.zip (1030 K) 下載次數:307
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
liuyuhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 102 點
下載積分: 682 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-03-19
最后登錄: 2024-08-15
查看liuyuhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-03 15:06
你好,1.接的就是SDA- SDA+   2.撥碼開關1設置OFF也沒有   3.報警0080是通訊超時   關鍵是頻率可以寫到變頻器里,但是PLC沒有響應幀還報錯,如果用03H讀變頻器的參數是沒有響應幀的,也就是讀不了變頻器的參數等,望哪位幫忙解答