y812970659
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
可控硅模塊控制電加熱管,可控硅型號,溫控型號如圖所示, 求解這個溫控如何觸發可控硅通斷?這個指示燈怎么才亮? 第一次用這個東西,買回來一竅不通,請各位師傅指教下。 謝謝! 補充一下我的目的是實現36KW三相220V發熱管分三段來控制溫度,也就是12KW /段, 每段電流也就18A左右,感覺翻一倍36A以上可控硅就可以了。 [ 此帖被y812970659在2017-04-05 16:32重新編輯 ] |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
基本設計應該是有問題的。 1.你有三相220V電源? 2.分成3段,也就是要3組控制器。 3.1段12KW ,P=1.732*V*I I = 12000/(220*1.732) =32(A) ...................... |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
1.送電,量 T1-T2、T2-T3、T3-T1 電壓------>是否有電。 2.量T1-K1(T2) 電壓------>是否導通。 量T1-K1(T3) 電壓------>是否導通。 量T2-K1(T1) 電壓------>是否導通。 量T2-K1(T3) 電壓------>是否導通。 量T3-K1(T1) 電壓------>是否導通。 量T3-K1(T2) 電壓------>是否導通。 若沒有電壓,當然無法加熱。 (OUT PUT全開,應該有ON) |
---|---|
本帖最近評分記錄: |