女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-10 16:27
圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-10 16:32
引用
引用樓主foxplc于2017-04-10 16:27發表的 兩臺變頻器的直流母線相聯是什么道理?或有什么作用? :
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?





如果7.5KW的變頻器所帶的電動機由于某種原因,變成了發電機。它發出的電會直接作用在直流母線上,對變頻器沒有影響嗎?
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-11 10:10
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

百度中查到:共直流母線技術是在多電機交流調速系統中,采用單獨的整流/回饋裝置為系統提供一定功率的直流電源,調速用逆變器直接掛接在直流母線上。當系統工作在電動狀態時,逆變器從母線上獲取電能;當系統工作在發電狀態時,能量通過母線及回饋裝置直接回饋給電網,以達到節能、提高設備運行可靠性、減少設備維護量和設備占地面積等目的。