女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-12 12:35
測試的b0位出錯!請問什么情況?買到假的4AD會不會?

From K0 K29 K4M10 K1

其中M10為ON,K4M10為18
[ 此帖被春秋戰國在2017-04-12 12:42重新編輯 ]
我是菜鳥。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3819 個
工控威望: 4274 點
下載積分: 139330 分
在線時間: 6540(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-26
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 13:44
b0 有錯誤b1~b11的任意一位為ON時,b0置ON
b1 O/G錯誤EEPROM中的偏置、增益數據不良,或者設定不良。
b2 電源異常
沒有正常供給24V電源。
請確認接線或者供給電壓。
b3 硬件錯誤
有可能FX3U-4DA故障。
請咨詢三菱電機自動化(中國)有限公司。
b4 - -
b5
可編程控制器STOP 時的
輸出設定功能設定錯誤
可編程控制器STOP時的輸出設定功能(BFM #5)的設定值不正確。請
再次設定正確的值。
b6
上下限值功能的
設定錯誤
上下限值功能(BFM #41~BFM #48)的設定值不正確。
請再次設定正確的數值。
b7
根據負載電阻
設定的修正功能錯誤
(僅電壓輸出時有效)
根據負載電阻設定的修正功能(BFM #51~BFM #54)的設定值不正
確。
請再次設定正確的數值。
b8
表格輸出功能
設定錯誤
表格輸出功能的設定值不正確。
請再次設定正確的數值。
b9
狀態自動傳送的
設定錯誤
狀態自動傳送功能(BFM #61~BFM #63)的設定值不正確。
請再次設定正確的數值。
b10 量程溢出模擬量輸出在規定值的范圍之外。
b11
檢測到斷線
(僅電流輸出時有效)
有斷線。((通過BFM #28確認詳細內容)
*BFM #28≠0時為ON。
b12 設定變更的禁止狀態設定變更被禁止。
b13~b15
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663