圖片:
圖片:
圖片:
就是先讓Z軸走到極限然后往反方向走幾個脈沖,求高人指導,我這樣怎么不可以呢?
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-15 15:16
可以實現的,你可以試試這樣做:
假設正向使能信號為w1.00,反向使能信號為w2.00,先使能 LD w1.00驅動連續型sped #02 #0010  #500輸出(不帶@的SPED叫連續型),驅動電機正向運動。注意你第一句用得@sped這是脈沖型輸出,這個有可能你給的脈沖不夠走不到極限位置。

當感應到正極限1.02后,中止輸出,指令為LD 1.02      LD W1.00     輸出@INI #2 #0003  0。這里的LD W1.00意思是在極限位置中禁止正向脈沖但不禁止反向脈沖。

然后你在加個LD 1.02    SET W2.00.并且RSET W1.00,從正極限開始反向運動。

再來一句LD W2.00.    然后驅動@SPED #2 #0000 #200.這里要用脈沖型指令,實現精確定位。

最后用 LD A326.03    后面跟一個@INI #2  #0002  0   這樣一來當前位置就被定義為原點了。(A326.03是CP1H的脈沖輸出2的脈沖輸出停止標記,請根據你的PLC型號查找相應的地址標志)
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-17 09:31
D0=#0000       D1=#0000       定義了原點@INI #2 #0002  D0                 之后就可以用絕對值定位了。