圖中是西門子過流過熱保護斷路器,  界面上額定電流是可調的,現大約1.8A,脫扣電流是33A,那么工作電流持續 在1.8A-33A之間斷路器是否會保護?超過額定電流是立馬保護還是會有一個延時再保護?
[ 此帖被小飛哥飛在2017-06-02 14:11重新編輯 ]
whwanghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-02 10:13
超過2.5A熱保跳,33A是短路跳,不可能工作電流持續在2.5A以上