857395398
工控人
級別: 略有小成
|
用三菱fx2nplc和模擬量模塊fx2da(0-10v)控制變頻器做轉矩控制,在觸摸屏上可設置轉矩的大小,觸摸屏做成0-100的可設置參數,請教一下師傅觸摸屏里的設置數字如何對應0-10V的?謝謝大家了! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
2DA模塊輸出0-10V對應于數字量0-4000. 如果你的觸摸屏有支持線性轉換的,例如富士, 如果你的觸摸屏不支持線性轉換的,你需要在觸摸屏中使用腳本編輯或者在PLC中編寫一個線性轉換程序,這也十分的簡單。 Good Luck~ 樓主留言:您好!我在觸摸屏里面輸入100,然后程序里做個乘法X4這樣是不是也可以?謝謝了 |
---|---|
|