用三菱fx2nplc和模擬量模塊fx2da(0-10v)控制變頻器做轉矩控制,在觸摸屏上可設置轉矩的大小,觸摸屏做成0-100的可設置參數,請教一下師傅觸摸屏里的設置數字如何對應0-10V的?謝謝大家了!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-16 09:07
引用
引用樓主857395398于2017-07-15 22:51發表的 關于模擬器控制變頻器轉矩控制的問題 :
用三菱fx2nplc和模擬量模塊fx2da(0-10v)控制變頻器做轉矩控制,在觸摸屏上可設置轉矩的大小,觸摸屏做成0-100的可設置參數,請教一下師傅觸摸屏里的設置數字如何對應0-10V的?謝謝大家了!


2DA模塊輸出0-10V對應于數字量0-4000.

如果你的觸摸屏有支持線性轉換的,例如富士,



如果你的觸摸屏不支持線性轉換的,你需要在觸摸屏中使用腳本編輯或者在PLC中編寫一個線性轉換程序,這也十分的簡單。

Good Luck~
樓主留言:
您好!我在觸摸屏里面輸入100,然后程序里做個乘法X4這樣是不是也可以?謝謝了