yejinping123
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
請教各位老師你們三菱的Plc輸入端大家會過中間繼器再進plc嗎,輸出就直接接到接觸器了,大家有這樣用過的嗎? [ 此帖被yejinping123在2017-07-23 21:07重新編輯 ] |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
我覺得輸出還是有必要用中繼轉一下的。你永遠不知道電磁閥線圈的質量會怎么樣。 |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
額,我無力反駁你的觀點,總的來說你是幸運的。不過,日子久了你總能見到一些奇葩的毛病來增長你的閱歷,比如見過電鍍行業你才會明白交直流分開走線是多么重要,當然一個新電箱頭兩年是不會出現問題的,等電鍍線上的酸堿慢慢侵蝕進電箱后,下雨天便是噩夢的開始。說了這么多,其實我想表達的是,如果設備的使用環境好,外圍電氣配件質量靠譜,可以省略,畢竟中間繼電器一套也要20多,還能省一大堆的接線時間,賣給客戶也能挺過一年的保修期;但若是自己公司用,或者環境惡劣,或者想在客戶心里有個好口碑,還是不要省了,多一道留心就多一道防護,你說是吧。 [ 此帖被wu32u2在2017-07-24 14:23重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|