女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 292 點
下載積分: 5699 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2024-10-16
查看沒有錢爺裝逼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-25 22:40
圖片:
如圖報警1201,好像是回遠點,可是圖上軸一顯示:伺服off中,我程序中Y0已經接通了,不知道咋搞能把伺服開啟,如何把報警解除?求大神指點一下
tudou0117
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 213 點
下載積分: 611 分
在線時間: 385(小時)
注冊時間: 2017-05-16
最后登錄: 2024-12-21
查看tudou0117的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-26 08:27
看手冊,解除報警信號,每個軸都有一個報警清除緩存寄存器,寫入0即可
WX:13076996110 深圳