本人新手剛入行一個月就遇到低壓柜上面的問題,程序與觸摸屏檢查沒問題,但是自動的時候程序是正常工作,手動就不行,并且在RUN狀態下監視程序,觸摸屏的操作也有響應,就是I/O擴展模塊無輸入無輸出,但在自動的時候是正常的。
后面發現擴展模塊指示燈不停閃爍,經檢查,程序的系統塊中模塊型號設置不對應。改完一切正常。
這個問題對于老手來說算是很簡單的事,對于新手,比如本人,在網上查了大量資料以及詢問廠家都沒找到正確的解決方法,故寫此一帖分享、