女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

秋悲客
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 165 點
下載積分: 640 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-12-28
最后登錄: 2024-12-10
查看秋悲客的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-04 15:03
查了cclink手冊,fx3u走cclink通訊需要寫專門的通訊程序。簡單的來講就是:讀遠程輸入點用FROM指令,寫遠程輸出點用TO指令。現在遇到的問題是讀輸入點沒什么問題,都能一一對應,但是寫輸出點就不行,信號給不過去,也不知道哪里出了問題。附上通訊程序,求高手指點
附件: FX3U CCLINK 通訊.rar (151 K) 下載次數:353
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zzyog
光洋PLC技術服務及密碼破解
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 503 個
工控威望: 690 點
下載積分: 840 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2007-01-02
最后登錄: 2024-12-14
查看zzyog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-05 08:04
不喜歡三菱cclink,用西門子Smart ,通過網線  交換機
做過3個60點的通訊,成本比三菱的便宜