女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

cxz494745236
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 114 點
下載積分: 707 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-02-10
最后登錄: 2022-01-15
查看cxz494745236的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-05 16:28
伺服電機上電后,能夠按照我給的脈沖和速度轉動,但是轉動完成后不停,一直很慢很慢的轉動,我再給信號它還是會根據我的脈沖和速度轉動,完成后又不停,一直慢慢轉,請問怎么回事?我使用位置控制的
814382100
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 734 點
下載積分: 1879 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-10-29
最后登錄: 2025-01-05
查看814382100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-07 10:29
把脈沖輸出點拔掉看它還轉吧  不轉就程序要改