女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-30 14:58
用GPP上載一個程序,軟元件內存好像對不上號,提示再上載一次軟元件內存。有什么辦法可以一次性上載呢?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-30 16:09
你是不是在原來的程序基礎上做的修改?如果是就只用傳程序部分,如果不是那就要連參數部分一起傳
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-30 19:40
引用
引用第2樓yyhexf于2008-06-30 18:22發表的  :
不是啊.我直接讀原來機器的程序,然后寫入另一臺機器.軟元件參數同時寫了進去.沒問題.但一斷電,不能保持.后又讀一次軟元件參數,再寫入就好了.不知問題在哪里?



那是參數配置不一樣,像你這樣一定要將所有的程序,參數,內存都寫入到plc才行