樓主  發表于: 2017-08-15 20:34
描述:系統總圖
圖片:
描述:PLC側接線圖
圖片:
描述:溫控表側接線圖
圖片:
描述:PLC通信參數設定
圖片:
描述:讀取上來的參數值
圖片:
1.歐姆龍新款儀表 E5CC與三菱PLC 可以進行無程序通信,可是實時采集儀表過程值,或者經過PLC設定溫控參數
轉身的優雅
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 134 點
下載積分: 588 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-03-20
最后登錄: 2024-03-31
查看轉身的優雅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-16 09:59
如果批量連接溫控表要怎么接線呢?要接三十多個
轉身的優雅
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 134 點
下載積分: 588 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-03-20
最后登錄: 2024-03-31
查看轉身的優雅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-18 10:33
引用
引用第14樓hxl124234于2017-12-16 14:27發表的  :

從站有限制的吧,并聯

目前是用觸摸屏直接通信,一個口可以接24個,用了兩個口,后果是觸摸屏卡死。所以在研究用485模塊直接跟PLC通信