樓主  發表于: 2017-08-25 17:08
請教各位大佬們,5U控制4臺步進電機順序動作加編碼器檢測長度,比如A到了指定位置B開始,B到了指定位置C開始,C到了指定位置D開始。D到了指定位置后從D開始逆序回歸原點。我問題是步進加編碼器是不是和伺服電機一樣形成一個閉環控制了?能不能用絕對定位?還有就是5U的高速計數器怎么用的?好像和3U的不太一樣,最近才開始接觸5U和GX Works3,功能指令啥的都不熟悉,向各位大佬,老師們請教,能給個程序參考下最好,謝謝!
小布拉
擺個ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲記憶
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 3795 點
下載積分: 21198 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2024-06-24
查看小布拉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-01 08:59
FX5U的高速IO都需要配置的,可以在配置參數中指定輸入 輸出點
┕☆