女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zhouyong勇博
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 226 點
下載積分: 4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-29 15:49
請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 16:16
改成變頻啟動吧
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-29 16:36
引用
引用第4樓zhouyong勇博于2017-08-29 16:21發表的  :
改為變頻啟動和星形運行又怕電機是水貨。不知穩壓行不

變頻啟動目的是降低啟動電流,你原來采用星三角啟動時電流是三角形全壓啟動的1/3,(全壓啟動電流是額定電流4~7倍),你700m線距,內阻較大,在如此大的啟動電流下壓降自然大。變頻啟動可以做到用較小電流隨加速時間慢慢增大額定電流。跟你電機是否水貨并無太大關系
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之