設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。
想問問有啥好的解決辦法沒?  電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。
1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會安全了吧?
2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。
3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會有180這么高吧?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2050 個
工控威望: 2969 點
下載積分: 25199 分
在線時間: 1442(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-23
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-09 14:54
180V肯定是漏電:
1.你手動旋轉電機 并使用萬用表測量是否短路?
2.你說的絕緣并非一定是真正的絕緣。一般絕緣是都是幾百兆歐姆以上才可以 是具體場景而不同 這叫絕緣等級
我曾使用鋸齒切割機 不切割東西就沒事 一切割東西 整個工廠就跳閘。
后來發現線引出口固定座壓住了電纜線。后來重新包扎線就好了。
項目、視覺、通訊QQ3515716