380V電壓  用電器20KW左右   當出現短路或者漏電后需要切斷電路,  怎么設計保護電路,希望熱心人士幫助。  
QQ914100091    
         謝謝各位大神
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11342 個
工控威望: 18720 點
下載積分: 12553 分
在線時間: 2703(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-01
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-25 08:54
直接配三相四線漏電微型斷路器,額定電流自己計算一下,如果是電機類用D型(具備過載短路漏電保護)
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之