現在主機(屏)設置的是9600,8N1,從機(PLC)設置也是9600,8N1,屏發送的數據直接對應PLC的D寄存器,直接用就可以,PLC上置設置了通訊格式字,從機號,停止位,
現在PLC這邊怎么加入CRC 16校驗程序,沒有頭緒,請高手指點,國產的仿三菱PLC
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-28 11:12
1、如果PLC是FX2N及以下的型號,因不支持從站尋址功能,就不得不把PLC作為主站,那就要編寫CRC校驗碼程序。CRC校驗程序如圖所示。
2、如果PLC是FX3系列以上的,支持從站尋址功能,可把PLC作為從站,使用支持MODBUS通信的HMI作為主站。編程就要簡單些。