女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-09 20:05
如題。

客戶有個項目,用到了FX5U PLC帶31臺變頻器,進行數據通訊。

通訊內容,包括寫入頻率、讀取狀態、讀取電流、如有發生錯誤,還需要復位變頻器。

其中最重要的,是各個電機的頻率。頻率是在生產過程中,根據光電和接近開關的情況自動調節的,所以會變化,需要實時寫入。

目前使用的是MODBUS協議,RTU格式,使用的是三菱自帶的ADPRW指令。


現程序里設計的是,做了一個循環程序:首先,往第1個變頻器寫入數據,完成后SM8029置位下一個,往第2臺里面寫入,完成后,再置位第3臺……如此反復,直到第31臺寫入后,sm8029再置位第1臺,如此一直循環。

從第1臺變頻器寫入,到最后一臺寫入,看做一個周期的話,現在這個周期長達650毫秒。而且這還只是往里面寫頻率數據,其他的讀取電流、讀取狀態、復位目前都屏蔽了,還這么長時間。

但是根據現場需求,需要將這一周期的時間壓縮在300毫秒以內。



各位老師們,有沒有好的方法?
[ 此帖被704工程在2017-10-11 22:55重新編輯 ]
704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-09 20:12
目前想法是改協議,但是什么協議比Modbus 更快呢?
首先想到的,是用三菱自帶的“無協議”通訊方式,目前還沒開始動手,先問下大家的建議,
或者使用profibus 協議,但這個協議沒學過,而且據說是西門子開發的,不知三菱能否使用。

目前的硬件,只有一臺5UPLC和31臺變頻器,最好不要再添加其他模塊,因為這個項目是在國外的,很多硬件在這兒買不到,要公司發的話,還不知道猴年馬月再能送來。
704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-10 19:28
引用
引用第6樓luelyzeng于2017-10-10 17:43發表的  :
把通信波特率提高一點試下吧,能做的也就這個了


謝謝回復。
已經是最高了,D700變頻器,0.75KW和1.5KW ,在變頻器參數里,最快就是38.4K了。雖然PLC可以繼續上調,但是變頻器已經封頂了,PLC也只能使用38.4k.
704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-10 19:37
程序如下,一個是之前的輪流跟31臺變頻器通訊,第一個通訊完,置位下一個。另一個是今天改的,一條指令一次性導通31臺變頻器,當然,從上往下一次通訊,省去中間置位復位條件。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(li051005) 感謝分享!
    704工程
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 740 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2017-06-03
    最后登錄: 2024-01-15
    查看704工程的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-10-10 22:16
    引用
    引用第8樓704工程于2017-10-10 19:37發表的  :
    程序如下,一個是之前的輪流跟31臺變頻器通訊,第一個通訊完,置位下一個。另一個是今天改的,一條指令一次性導通31臺變頻器,當然,從上往下一次通訊,省去中間置位復位條件。


    但是,經測試,通訊一次,時間均為650毫秒左右,沒什么變化。 大家有什么其他的方法嗎?
    難道真的要加一路485了?
    704工程
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 740 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2017-06-03
    最后登錄: 2024-01-15
    查看704工程的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-10-11 19:35
    引用
    引用第3樓cmsn于2017-10-09 22:41發表的  :
    ADPRW 一直執行 就可以  D700的最高波特率38.4 kbps 5U支持最大115.2 kbps 這是一點


    謝謝您的回復。
    這個方法第二天試了下,跟之前一樣,沒什么變化。
    一個觸點直接導通31條ADPRW指令,后面用SM8029觀察狀態,并記錄時間,可惜還是650多毫秒。
    704工程
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 740 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2017-06-03
    最后登錄: 2024-01-15
    查看704工程的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-10-11 19:40
    引用
    引用第10樓eledesigner于2017-10-11 09:48發表的  :
    加個485BD板,才幾塊錢啊


    謝謝您的回復。鑒于有幾位老師提到了加485模塊,我也跟公司里提交計劃和材料申請了。
    那么,也請教下,加上模塊后,ADPRW指令還能用嗎?這個指令的內容里,并沒有通道號這一操作數。
    704工程
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 740 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2017-06-03
    最后登錄: 2024-01-15
    查看704工程的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-10-11 22:59
    引用
    引用第14樓gaokunjian于2017-10-11 20:24發表的  :
    為什么不用CC-LINK???


    謝謝回復。
    CClink 成本太高,而且,現在是已經到了項目調試階段,本項目又在國外,更換也不方便