新人完全沒有接觸過modubus通訊,不知道如何入門,老板今天給我發了一個案列,但是完全看不懂,希望有大佬可以告訴我應該從什么地方入門,應該掌握什么。附上老板給我的案列和手冊(完全不曉得里面的H103 H008A等16進制數是什么意思)
附件: 臺灣儀控FY系列通訊手冊.pdf (313 K) 下載次數:56
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: DR20U  FA211-30100B(RS485  讀寫).zip (2 K) 下載次數:52
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3819 個
工控威望: 4274 點
下載積分: 139290 分
在線時間: 6540(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-25
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-16 11:51
6.7.1 讀取控制器的PV 值
Master送出資料:
命令碼
(52H)
通訊機號
(01H)
資料位址
(008AH)
資料內容
(0000H)
檢查碼
(DDH)

你說這個喔~~~~要寫那檢查碼要很詳細
而且傳輸時上下位元不能顛倒
否則命令碼檢查碼會跑掉位置
那要花很多時間寫方程式
努力~學習