女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-18 14:58
  
    最近有一個項目,客戶非讓用西門子的,應該會有一 臺上位機,一個秤,6個伺服
  

                 現在想用  S7-300        CPU315-2DP       想了解一下的是,怎么控制六臺伺服,用脈沖,還是通信好點,  6個伺服就是簡單的位置控制,伺服用哪家的比較好點,有人說611,v90 S120    現在比較亂 ,以前用三菱的多些,現在換做用西門子有點蒙
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 414 點
下載積分: 728 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-12-16
查看jr11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-18 16:25
建議你用v90走profinet通訊,這樣控制方便
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 414 點
下載積分: 728 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-12-16
查看jr11的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-18 16:26
簡單控制就用s7-1200 V90 走profinet