各位大神,由于我是新手,我想問下。如果我先驅動第一個DRVA指令,然后第一個DRVA指令的脈沖還沒發完我繼續驅動第二個DRVA指令,跟著又驅動第三個DRVA指令
(注:DRVA指令發完脈沖標志M8029我的不用)這樣子可以嗎,還是一定要第一個指令發完脈沖,再驅動第二個,第二個發完,再驅動第三個。
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-23 22:50
一個DRVA指令只能在程序中出現一次,如果需要多次驅動可以將信號集中起來驅動。