女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-25 20:16
我用CP1H控制三菱MR-E一40A伺服驅動器,驅動皮帶運轉,走定長運動時每次的距離不一樣,
然后我監控伺伺驅動器接受的脈沖量,發現有時候相差幾十個脈沖
我懷疑一,PLC輸出脈沖線到驅動器之間是否太長了,有3米左右。
二,接驅動器的幾個信號線是否存于不夠完善,接地線是否一定要接上?
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-26 11:10
不要瞎接地,幾十米經常用,一卷線放兩個驅動器就沒了
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-28 12:30
引用
引用第18樓gadna9于2017-10-28 09:43發表的  :
集電極一般建議不超過2m,差動的建議不超過10m

2米才多遠一點,20米都隨便用
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-28 15:05
引用
引用第20樓浪嗨嗨于2017-10-28 12:39發表的  :

請問你用什驅動器,監控過沒有丟脈嗎?
是不是走相對定位,
信號線怎么接的

2米,大點的電柜那信號線都出不了柜子,松下安川三菱都在用,從來沒有說脈沖出問題的事情
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-08 10:17
引用
引用第22樓浪嗨嗨于2017-10-28 15:34發表的  :


牛,不過你監控過脈沖嗎?
你可不可以給個三菱MR-ES40A的信號線的接線圖,,,只要脈沖加方向控制,只控制電機轉動,沒有別的信號,

.......

我們公司這么多年的經驗我上面都提到了,不要亂接地,我們脈沖線從來不接地!