女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zhouk_j
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 679 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2015-12-05
最后登錄: 2024-11-12
查看zhouk_j的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-28 08:43
圖片:
圖片:
臺達屏DOP-B07S411和一臺儀器485通訊,但是我看了臺達觸摸屏的W地址是從W40001開始的,填寫其他會報錯,但是我第三方設備是50000地址開始的,這怎么處理啊,他們是怎么對應起來的,通訊數據格式波特率地址都設置好了的沒問題,謝謝。
desirewest
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 154 點
下載積分: 498 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2018-12-27
查看desirewest的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-14 16:52
第1個地址是40001,對應你儀表的地址是50000,現在你要讀54004這個地址,你應設為W44005;最好用ModSan32軟件測試下。