一個施耐德 3Pvigi模塊的3P+N漏電保護器
進線接3P+N
出線接L21+N帶單相負載,
理論上是不會跳閘的吧,
因為零序線圈圈的4根線,我單相沒漏電也沒感應(yīng)電流啊
為什么這么多人說會跳閘呢?

潘工pym
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 74 個
工控威望: 173 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2020-04-25
查看潘工pym的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-11-21 10:06
單相負載(不漏電前提下)不會跳閘