857395398
工控人
級別: 略有小成
|
同上,現在能和變頻器通訊控制正反轉和停止,變頻也能在plc內部更改,現在搞不懂怎么在觸摸屏上設置頻率,怎么做?向變頻器的D14,和D15里面寫數據,請大家幫忙指導一下!!謝謝大家了! |
---|---|
|
dream2012
級別: 略有小成
|
從你的PLC程序來看,你要寫入給變頻器頻率通訊地址是H2001, 然后你把頻率值放在了D14 D15上,(在這里是十六進制高位在D14,低位在D15);例如你程序里面的D14=H7,D15=D0,合起來就是H07D0,十進制就是2000,就是你寫入頻率20HZ; 至于你說的在觸摸屏上輸入頻率值,可以分兩步走,一個是在屏幕上做個輸入數值的控件,一個是在PLC里面完成輸入數值與要寫入變頻器數值的轉化; 比如你要輸入的頻率值放置在PLC的D100上,在PLC里面做轉化處理(十進制變為蔒制處理),例如輸入50(表示要輸入50HZ,那么先換算到50*100=5000,十六進制是H1388,高低位拆開高位H13,低位H88,分別存放到D14 D15即可) 至于要怎么轉換數值,自己看看手冊。不懂再問 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |