三菱FX3U與13臺FX3U通訊,請問選用什么通訊方式穩定可靠?
嵐露瀟雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 149 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2023-07-04
查看嵐露瀟雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-30 17:02
主機和從機用485,直接無協議通訊,自己定義好數據就可以了。通訊通過主機定時觸發,按站號輪詢從機,輪詢到哪個就和哪個通訊。如果從機上不需要太多實時性,允許一定延時(1MS級)就完全沒問題。線路也簡單,直接把所有從機485串一起就可以了。