如圖說是PH15設置錯誤,PH15的初始什是多少啊。
士林變頻器代理 18312516885
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 14:20
謝謝大家 的關注,一大早就打電話給三菱技術支持,三菱技術只負責手冊上現有的參數技術解答,他說PH這些參數是隱藏的他們也不知道怎樣設置。    要求返回原廠維修。只有自己慢慢的去設置PH15,結果設置OK了是0001.      AL37.1終于解決了。
士林變頻器代理 18312516885
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-04 14:22
恢復 出廠設置只能恢復手冊上現有的參數如PA,PB,PC,PD..........,PH這些參數是恢復 不了的。
引用
引用第2樓about911于2017-12-04 11:49發表的  :
他這個參數是維護參數,一般不知道后門的根本進不去這個ph系列,要不恢復出廠設置,要不打電話問三菱技術支持