女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4327 個
工控威望: 7704 點
下載積分: 15363 分
在線時間: 2960(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-23
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-04 10:52
圖片:
這是三菱FX-3G的參數,響應時間0.2Ms,也就是頻率為5000,步進電機細分為800,是否可以用普通點控制步進電機?我這個要控制6軸,只想用一個PLC完成是否可以?
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
hongsenmu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 133 點
下載積分: 637 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2016-08-01
最后登錄: 2024-11-28
查看hongsenmu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 14:46
可以。
但是:必須用中斷掃描的方式。而且脈沖頻率只能很低,這樣的話步進電機的轉速很難高速
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(57379299) 熱心助人!