女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

心在天涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 109 點
下載積分: 712 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-09-27
最后登錄: 2018-09-29
查看心在天涯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-06 18:17
圖片:
如題,屏是MT6071ie的屏從觸摸屏接線到第一臺伺服,然后從第一臺并聯到第二臺,
這樣一直并聯接過來,觸摸屏上要怎么設置?我設置的時候添加設備不能與之前的共用com3,
選遠端可以共用一個!但是第二個就不行了
如圖
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 18:43
Modbus有一個設備就可以了 地址前有站號來區分1#40001
2#40001
分別代表1號站和2號站
自動化單機,生產線,項目編程調試!