女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

renjiawonder
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-14 14:44
以前用 Developer 好像是可以強制改變某個 內部繼電器 M 的 值,比如 由 off 變 on .
但,用了 GX Works 好像套路 完全 不一樣了。
GX Works  好像 不能強制改變  內部繼電器的狀態的 。
為什么呢?
是 沒這功能 還是 小白不會用呀?
renjiawonder
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-14 15:25
圖片:
引用
引用第3樓童心老菜鳥于2017-12-14 14:53發表的  :
可以的 一樣用   [attachment=217892]


方法 倒是 一樣。
可以 強制 了。
效果 好像一點也沒有 。

比如,已經在 強制 M45 , M38 為 On ; 但效果卻不是實際PLC 執行的效果。
renjiawonder
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-08 21:00
對了, 打電話給 三菱,他們說, GX Works  是不能強制 輸出的 ,
                              原來不知道這點呀。
                          沒記錯的話,      GX Developer 好像記得可以 強制 輸出點。