請教各位大神,我用MCGS、FX3U通過PU口利用變頻器通信(485)控制E740變頻器,出現一個問題。我用m0連接停止按鈕,m1連接正轉按鈕、m2連接反轉按鈕,發現在觸摸屏上按正轉按鈕和反轉按鈕都可以控制,但停止按鈕按下沒有反應,電動機并沒有停止。我以為是程序有問題,于是用x0代替了m0,外接一個實體按鈕就可以停止電動機了。其他功能都很正常,都可以通過觸摸屏控制,包括設置頻率,讀出變頻器電壓電流并顯示在觸摸屏上都可以實現。后來我設置了m6和m7做頻率增加和頻率減小按鈕,都不行,將m6和m7換成x6和x7就可以了。百思不得其解,請各位大神賜教。謝謝。
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13865 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-31
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-20 10:43
程序截圖來看看
樓主留言:
截圖請看下面,而且我監控程序,發現按下停止按鈕,m0根本沒有閉合。