為什么好多變頻器都不說明自己的輸出電壓范圍是多少,

比如電源是單相200V的變頻器 輸出與電機連接,是不是電機一定要采用三角形連接

三相輸入400V的變頻器, 輸出電壓范圍多少 電機又采用什么連接方式

我覺得這一點很重要 可是所有變頻器說明書上都不講 電機什么時候采用星型什么時候采用三角形

我剛接觸變頻器 那位大神總結指導一下。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-25 18:07
變頻器有設置電機額定電壓的參數,我以E700為例:Pr.83就是用來設置電機的額定電壓,初始值400V。變頻器可以適用于星形和三角形接法的電機。但是請注意,電機繞組無論什么樣的接法,通常是三條線引出來,除非是用星-三角形降壓啟動。因此,額定電壓通常是指線電壓,而不是指繞組的電壓。設置額定電壓與電機繞組接法無關。