伺服用的很少不是太了解,最近有個工程需要用到7臺伺服電機,主機用FX3U需要擴展什么模塊可以達到7軸控制?同時還有一塊4AD和4DA模塊擴展,會超出擴展上限嗎?
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-07 10:29
引用
引用第1樓vdadiv于2017-12-26 20:03發表的  :
可以這樣:FX3U控制7軸伺服,使用三菱MR-JE內部程序定位,位置和速度由內建RS-422通訊,外部IO驅動定位,
DI/DO總點數預計15*7=105點,加上其他控制點數,應該不超過FX-3U擴展上限(256點),不過MR-JE最大容量只有7.5KW,


大師,你這伺服是JE-A 還是JE-B的,   我在說明書上沒找到內部定位方式.
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家