三菱GS2110連接兩個FX3u主機,PLC距離屏有30米左右,屏上自帶一個422口,一個232口,一個以太網口。一號plc和屏用422連接,2號PLC用232連接的話距離比較長怕會連不上,問下大家有沒更好的辦法。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85381 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-23
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-29 09:27
屏的RS232轉RS422,然后直接連PLC的編程口.
樓主留言:
謝謝,普通的232口轉422都能用嗎
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85381 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-23
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-29 12:26
當然可以用,用有電源的那種轉換器。
注意PLC側的接線,不要用FX3U-485BD,無法和GS2110通訊。
FX3U-485BD不支持編程協議連接。
樓主留言:
真誠感謝!幫忙看下如果用FX3u-422BD這樣接線對不對,圖在下樓,