女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-11-28
查看abadguy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-29 13:42
如題,關于PLC和HMI獨立電源,他們之間通訊為232模式。兩個開關電源一個輸出設定為DC24V(對應HMI),一個為DC26V(對應PLC),需要將這兩個電源的COM端并到一起嗎?
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-11-28
查看abadguy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-29 14:57
引用
引用第1樓suuy79于2017-12-29 13:45發表的  :
不需要,通訊電纜已經完成連接。

就是RS232的GND已經算是連接了是吧?
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-11-28
查看abadguy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-29 14:58
引用
引用第2樓咗臉ヅ微笑ぺ于2017-12-29 13:45發表的  :
為何要獨立電源呢?怕干擾?

有一個電源是帶蓄電池的,但是功率不夠了