女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6557 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-11-28
查看dwx123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-06 16:49
只有兩臺三菱PLC(FX系列)能不能做N:N通信?一臺1N的和一臺3GA做不了并聯,想試試看能不能做N:N,我現在試了下從站發送指令到主站有輸出,主站發送指令到從站,從站沒有輸出,不知道是哪里出了問題?還有就是RD和SD的指示燈都是常亮
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-12-09
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-07 10:10
看起來似乎通訊沒問題 應該是程序或者輸出有問題