女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

a569971852
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 111 點
下載積分: 559 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2014-12-29
最后登錄: 2022-12-07
查看a569971852的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-08 14:40
有一個溫度變送器量程是-50°到300°模擬量0V-10V ,如何在3uPLC換算成實際溫度值。謝
[ 此帖被a569971852在2018-01-08 14:54重新編輯 ]
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-08 18:36
兩點求直線,若模擬量量程為0-10000,則
(0,-50),(10000,300)
y=7/200*x-50