事情是這樣的, 我們公司新出的一臺設備 需要與其他公司的設備做連線生產, 需要下游設備 給我一個需求信號。
              現在有個問題就是  他們給我們的信號,我用萬用表量測電壓是24v(信號線+24v電源)。我們這邊把他的線接到繼電器上面(繼電器是普通的線圈吸合銜鐵那種),繼電器就是不工作。 我再去量測電壓時  只有10V了(線已經接到繼電器的電源端了)。請問我是不是應該換一個固態繼電器或那種小的黑色的信號繼電器。
                  但是這種繼電器的額定電壓也是24V的,這樣我即使換了,會不會還是沒有效果。
[ 此帖被zy123518763在2018-01-30 11:57重新編輯 ]
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-31 12:25
一般聯機互相給開關量信號是最直接省事的。