女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-30 11:01
事情是這樣的, 我們公司新出的一臺設備 需要與其他公司的設備做連線生產, 需要下游設備 給我一個需求信號。
              現在有個問題就是  他們給我們的信號,我用萬用表量測電壓是24v(信號線+24v電源)。我們這邊把他的線接到繼電器上面(繼電器是普通的線圈吸合銜鐵那種),繼電器就是不工作。 我再去量測電壓時  只有10V了(線已經接到繼電器的電源端了)。請問我是不是應該換一個固態繼電器或那種小的黑色的信號繼電器。
                  但是這種繼電器的額定電壓也是24V的,這樣我即使換了,會不會還是沒有效果。
[ 此帖被zy123518763在2018-01-30 11:57重新編輯 ]
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-30 20:55
其實這個原因多種多樣,一般我們都會認為是電源那邊的驅動電流不夠,帶不動負載,但實際上并不一定是這樣的。首先,需要知道對方是什么樣的輸出形式。我曾經遇到過類似的問題,對方是集電極開路輸出,默認輸出是24V,但這個時候,你用這個24V去驅動繼電器啥的根本不好使,接上之后電壓會降很多,我這邊量大概為1.幾V。正確的驅動形式應該為我這邊的繼電器另一端接24V,等他那邊集電極開的晶體管導通給出0V,才能夠驅動負載。
樓主留言:
你好 ,  你的意思是繼電器+段接我這邊的24V,—段接他給的0V信號 ,是這樣嗎。我之前有試過講兩臺機的0V接到一起,然后把他的信號線直接接到我的PLC上面,這樣子 我也可以收到他的信號。
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-30 20:55
另外就是如果和非己方設備連接,如樓上所說,應該加隔離!