女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-06
查看akaiya的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-30 21:11
因弟對三菱較不熟悉
所以請教各位前輩
目前工程內有3個設備
弟想用CC-LINK連結以達到互通有無之目的

目前設定
主站:  X1000 Y1100

若兩個智能設備站分別占用4站
那麼為了方便
1號本地站設置: X1000 Y1100
2號本地站???
(弟有先看書~但不是很理解~有試過2站連結沒問題~但3站總覺得不知如何設置)
還是有前輩可以提供設置的小訣竅供弟參考

以上~先說聲感恩


-----------------------------------------------------------------
弟想了一下,這樣設置是否正確,煩請前輩指點
主站:         X1040 Y1000
本地站(1): X1000 Y1040
本地站(2): X1000 Y1080
這樣是否正確?
[ 此帖被akaiya在2018-01-30 21:19重新編輯 ]
ddybfl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2022-02-08
查看ddybfl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-31 08:03
上面是筆誤還是現在設置情況?   各站cclink的起始分配不能相同 上面本地站1本地站2的起始X1000就沖突了