女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wuxiaoquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 132 點
下載積分: 540 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-09-09
最后登錄: 2024-11-15
查看wuxiaoquan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-14 17:13
1.3  關于必須經過“Z相信號”的說明:

(1)在執行“原點返回”操作時,必須使伺服電機旋轉一圈以上,使其經過一次“Z相信號點”。(這樣系統就識別“Z相信號點”位置)。在實際操作時,可將機械移動到離開DOG開關有電機旋轉一圈的距離以上。這樣就保證在碰上DOG開關前經過了“Z相信號點”



(2)從“原點返回啟動位置”到“減速停止位置”這一區間內必須經過“Z相信號”點一次,(Z相通過信號=ON  M2406+20N)

(3)在絕對原點設置時,必須先用JOG方式移動電機旋轉一圈。使其經過一次“Z相信號點”。

別的伺服怎么沒見過同樣要求的。
截科市
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 181 點
下載積分: 606 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2015-08-12
最后登錄: 2024-11-12
查看截科市的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-25 10:43
機械移動到靠近DOG開關m1(X點控制m1),set m1, 開始z向計數(比如是1次)rst m1,再執行相對指令DDRVI 反轉離開dog開關(距離自己設定)輸出m8029-執行d8340清零
[ 此帖被截科市在2018-02-25 14:04重新編輯 ]