用RTU與變頻器通訊,啟動,停止,正反都沒有問題,就是數據回傳不對,就光回傳頻率也不對,總是發送的是什么數據,到回傳的也顯示是什么數據,
打個比方,發送01.03.21.03.00.04.。 RS D10 K8 D20 K7 .按書上說的,D20應該回傳01.     D21回傳03.      D22回傳的是字節02.    可是我監控卻是
D20 01      D21 03       D22 21      D23 03      D24 00       D25 04    也就是發送了什么,回傳了什么,不是按書上講的D22是字節,D23.D24是頻率.這是怎么回事呢。
另外。回傳的數據,如果用通斷掃描的話,數據就會一直閃個不停。大約是500毫秒一次掃描。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-20 21:13
接收了反射信號。這是二線制連接加使用RS指令的通病。解決的辦法有2個:1是用四線制連接,2如果不能用四線制連接,就把RS指令指定的接收緩沖區擴大,從站回復的數據在反射信號數據的后面。