akaiya
級別: 略有小成
|
描述:說明書範例
圖片:
描述:IO說明
圖片: 請問各位前輩 弟目前現有設備追加AJ65SBT-64AD模組 回路寫法參照站內說明書 可是有發現一個問題 弟使用CC-LINK ST.16 (XY6E0), 數值直接由B/F MEMORY中撈取有成功獲取數值過,只是有時PLC RESET之後又不會ON不知弟哪裡有設定錯誤? 煩請有經驗的前輩指點 PS:CC-LINK顯示通信正常,外部燈號也正常,但就是不會ON |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
要先進行初始化設置。初始化步驟如下: 1、通電時64AD會使RX(n+1)8=1,向主站發送初始化請求。 2、主站收到這個請求后,把AD轉換允許/禁止的數據發送給RWw0(默認是0H,全部禁止),把AD通道輸入范圍的數據發送給RWw1(默認=0H,±10V),通道的平均移動次數的數據發送給RWw2(默認值=0H,4次)。使RY0-3=1,通道轉換模式為平均移動處理模式。 3、主站向64AD發送RY(n+1)8=1、RY(n+1)9=1的信號,進行初始化設置。 4、初始化設置完成后,64AD會使RX(n+1)8=0、RX(n+1)9=1。主站收到這2個信號后,使RY(n+1)8=0、RY(n+1)9=0。注意:RX(n+1)8=0使RY(n+1)8=0,RX(n+1)9=1使RY(n+1)9=0。 5、64AD初始化完成后,會使RX(n+1)B=1(表示64AD已準備好),通道完成轉換后,Rx0-3=1,表示可以讀取轉換數據。 [ 此帖被zhangqi_1234在2018-02-25 13:06重新編輯 ] |
---|---|
|