圖片:
LD> Z0 K0
OUT M0Z0
當Z0=1時M1 ON
但是將Z0變成2是M2 ON了,可是M1還是ON的,這是什么原因?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 11:27
M0Z0變為M2后,并沒有任何的程序對M1進行賦值,所以它會保持之前ON的狀態。
這跟對一個軟元件強制的效果一樣。